Bonjour,

ça peut être banal de parler d’une simple pomme de douche mais je tente quand même.

J’ai acheté en 2012 une colonne de douche Hansgrohe avec pomme fixe, douchette et robinet thermostatique. Du matériel de qualité pour 500€.

Jamais de souci jusqu’à aujourd’hui. Une pièce placée au centre de la pomme fixe s’est détachée. Elle comporte une empreinte pour clé alen, je l’ai remise en place est serrée (enfin je le pensais). A la première ouverture de l’eau elle est tombée à nouveau. J’ai vu qu’en fait elle ne comporte pas de pas de vis. Je me demande comment elle tenait.

J’ai tout démonté mais je ne vois pas comment remédier au problème. Sur le dessus de la pomme, la partie ronde crantée ne tourne pas (je ne veux pas tout casser).

Voici des photos

La pomme vue de dessous (avec le logement de la partie qui est tombée)

La pomme vue de dessus

Le logement de la vis (on voit un peu le fond)

La « vis »

Il y a une partie crantée sur la vis et dans le logement. Comme je n’arrive pas à ouvrir plus sans risquer de casser je ne vois pas comment ça pouvait s’assembler; en tout cas pas en tournant

D’après moi la solution la plus simple serait de coller la « vis ».

Voici aussi un extrait trouvé sur le site du constructeur avec l’éclaté et le tarif de la pièce!

Qu’en pensent les spécialistes?

Une idée laissez tremper la vis dans du vinaigre blanc pendant un bon moment et essayez de dévisser la partie basse crantée qui a l’air très usée.

Bonjour,

pour moi c’était emmenché de force et ça a pris du jeu avec les changements de température,

je pense qu’il va falloir coller

Merci pour vos réponses. Finalement j’ai collé à la néoprène et ça semble tenir.