Bonjour , j’ai un chauffe eau De dietrich 100010307 qui a 8 ans. A plusieurs reprise le thermostat a déclenché la sécurité. Je vous ai commandé un thermostat neuf , mais la sécurité déclanche toujours de temps en temps .
Je n’ai jamais réalisé d’entretien sur mon cumulus et je pense que la résistance est remplie de calcaire et donc chauffe trop et déclenche la sécurité.
Avant de l’ouvrir , je voulais savoir ce que vous en pensez ? je vais commander le joint à lèvres qui faut a priori changer . Y a t’il d’autres pièces a remplacer après 8 ans ? Pensez vous que la résistance est encore en bon état ?
merci
bonsoir il faut nettoyer les sels, régler le thermostat sur 60 c
Bonjour , c’est quoi les sels ? j’ai oublié de préciser que l’eau chaude a une couleur un peu marron contrairement à l’eau froide
c’est quoi les sels ? calcaire
la couleur de l’eau est marron puis il y a de la rouille
Est ce que la rouille est grave ? est ce que ca vaut le coup d’investir dans des pièces dedans ?
vous déciderez
Bonsoir. Détartrage obligatoire. Changement résistance aussi car elle a dû chauffer et risque de claquer un jour. Bon courage.