Bonjour ,
La chaudière se met en sécurité au bout de 5 minutes
Les 4 premiers voyants clignotent
Pensez vous qu’il faut changer la sonde sanitaire ?
Bonjour ,
La chaudière se met en sécurité au bout de 5 minutes
Les 4 premiers voyants clignotent
Pensez vous qu’il faut changer la sonde sanitaire ?
Bonjour Yohan.
Comment voulez vous que vous donne des conseils avec aussi peu de renseignements,
marque? type? références? en mode chauffage ou eau chaude?..
Nous n’avons pas de pouvoirs divins. désolé.
Cordialement.
Yves.
Bonjour désolé vous avez raison
J’ai une chaudière acleis ELM Leblanc qui se met en sécurité après 5 minutes d’eau chaude ou 2 minutes de chauffage
Les 4 premiers voyants clignotent
J’ai fais le ramonage et l’entretien
Après 3 changement de plombiers le quatrième me dit que c’est la sonde sanitaire
Je ne sais plus Qui croire et quoi faire
Bonjour Yohan93,
Voici se que dit le manuel :
Si un défaut survient pendant le fonctionnement de l’installation, le ou les témoins
présents sur l’afficheur ainsi que le témoin de fonctionnement clignotent.
Appuyer sur la touche reset et maintenir jusqu’à ce que l’afficheur indique la tem-
pérature de départ chauffage (ne clignote plus) et le témoin de fonctionnement
s’allume en permanence.
L’appareil se remet en service et l’afficheur indique à nouveau la température de
départ chauffage.
Commencer par faire se qui est demandé pour voir si l’appareil est fonctionnel.
Cordialement,