Bonjour,
Ni la sonde de température NTC, ni la sécurité thermique 85°C ne sont donc la cause de l’absence de chauffe. Les résultats de mesures sont tout à fait corrects.
Pour en terminer avec le contrôle du chauffe eau instantané (sans vouloir d’aucune façon masquer la proposition pertinente de @Phen) :
On va revenir maintenant sur le contrôle du contacteur du capteur de pression, sur la base du schéma de fonctionnement qui figure sur l’un de ses côtés (ce contacteur n’étant pas le même que celui que l’on trouve actuellement dans les nomenclatures du Constructeur pour le LV SE4E331EU/56) :
Sur le schéma, toujours représenté contacteur au repos, on voit qu’au repos donc, le contact interne est ouvert entre les 2 bornes. Circuit hydraulique du LV sous pression il devrait donc se fermer :
Contrôle du contacteur au repos :
LV débranché de sa prise murale par sécurité, le contact interne étant ouvert, une mesure de résistance ohmique entre les 2 bornes (connecteurs débranchés) devrait donc donner un affichage infini (hors limite du calibre) l’ohmmètre étant sur son calibre maximal (2000 kohms)
// Qu’en est-il ?
Contrôle du contacteur soumis à la pression de l’eau circulante :
ATTENTION : Ce contrôle serait donc à faire, LV en fonction.
Compte tenu des difficultés d’accès pour ce contrôle, le mieux serait de coincer, entre chacune des broches du Contacteur du Capteur de pression et leurs connecteurs respectifs, l’extrémité dénudée d’un fil électrique souple. Les 2 liaisons réalisées ainsi vers l’extérieur du LV doivent être robustes.
Les extrémités libres de ces 2 fils ne devant justement pas demeurer libres, sont à insérer, par exemple, dans une barrette de dominos.
De cette façon :
- Les 2 fils sont isolés l’un de l’autre
- Les 2 fils ne risquent pas de créer une fuite à la terre (pour le cas où l’interrupteur interne se trouve sur la phase du circuit électrique)
- Le LV en service, vous ne risquiez pas de toucher du doigt l’une ou l’autre des extrémités des 2 fils
- Les mesures de résistance ohmique sont simples à effectuer entre les 2 positions concernées de la barrette de dominos
Si le capteur de pression (membrane + contacteur) fonctionne normalement, l’ohmmètre réglé sur le plus petit calibre, devrait vous donner :
- Un affichage 1 (hors limite) en début de programme
- puis vous donner une valeur de résistance ohmique quasiment nulle dès l’instant où la pompe de cyclage activée a provoqué la circulation sous pression de l’eau de lavage et donc normalement le basculement du contact interne du Contacteur.
// Si vous êtes en mesure d’effectuer ce contrôle en toute sécurité, qu’en est-il du fonctionnement du capteur de pression ? (affichage au repos et affichage circuit sous pression)
Nota : Arrêtez le programme dès que vous avez noté les 2 affichages, puis débranchez sans attendre les 2 fils du Contacteur du Capteur de pression.
Cordialement
RdB