Bonsoir VincentM,
Je réponds à votre question concernant « relais ou triac »
C’est un triac.
Il faut aussi vérifier toute la commande du circuit de l’actuateur.
Avez-vous vérifié le fonctionnement du nouveau actuateur avec un fil volant sur du 220v
Il met 1 MN pour sortir et 2 MN pour se rétracter une fois qu’il n’est plus alimenté.
Cordialement
PS:Cela peut arriver « mais c’est vraiment très rare que la pièce neuve soit en défaut » Pièce qui a pu échapper au contrôle en usine.
Bonjour,
C’est bizarre car quand j’ai raccordé l’ancien actuateur sur le 220v il y a eut un court circuit
avec flash, mais sans trace apparente ! J’ai mesuré le neuf je trouve 1k 89
Le triac (un creux dans la Bakélite) en cause est un Z9M 600v 1A (en cms) il y en a 3 sur la carte. Donc à remplacer par un BT 134W/600
Bonjour,
Une photo de la carte, chercher le défaut !
En faite j’ai trouvé la même réf de triac sur Amazon (car mon fournisseur habituel n’avait que le BT 134W/600) par contre je vais en reçevoir 8, donc si cela peut dépanner d’autre personnes.
Cordialement
Bonjour,
Triac changé, cela a fonctionné une fois et re belote, le tiroir ne s’ouvre plus.
Ce module de commande date de juin 2012.
Je ne sais pas si je re démonte !
On va continuer à mettre la dose de lavage dans le bac à couvert.