combiné LIEBHERR CB4056

bonjour,
j’ai un problème de température dans la partie réfrigérateur, la température monte jusqu’à 10° et voir 11°, avec une consigne de 4°, j’ai le ventilateur qui ne fonctionne pas porte fermée, la lampe s’éteint porte fermée, après un arrêt de 24 heures je l’ai remis en service, la température est descendu a 4° c’est a dire a la consigne, et 24 heures après elle est a 10° et me redescend pas.
j’aimerai connaitre les causes du non fonctionnement du ventilateur qui ne brasse pas l’air sur la plaque refroidissante et qui fait remonter la température a mon avis???.
Merci d’avance

Bonjour,
J’ai trouvé une petite doc qui semble correspondre à votre problème ( voir ici )

Essayez de voir ça , et repostez en fonction de vos trouvailles …

Bonjour,
Merci pour votre message, finalement le connecteur était bon, le problème venait de la sonde de température qui se trouve sur l’évaporateur, celle ci avait une valeur de 1.9 k ohms environ et pas de variation avec la température, je l’ai remplacé et tout fonctionne.