Sèche-linge Electrolux PerfectCare 700 – Ne sèche plus correctement, absence de condensation

Bonjour à tous,

Je rencontre un problème avec mon sèche-linge Electrolux EW7H4954SP, 9 kg, pompe à chaleur, âgé d’environ 6 ans.

Depuis quelque temps, le linge reste humide en fin de cycle, malgré des programmes très longs (3 à 5 heures). L’intérieur du tambour est seulement tiède et, surtout, je ne récupère quasiment plus aucune eau dans le réservoir.

J’ai commencé à démonter l’appareil pour effectuer plusieurs vérifications :

  • Filtres et échangeur accessibles nettoyés.
  • Compresseur en fonctionnement, mais très chaud, voire brûlant.
  • Un des tuyaux du circuit frigorifique est à température ambiante.
  • Turbine principale de circulation d’air fonctionnelle.
  • Ventilateur de refroidissement du compresseur fonctionnel.
  • Pompe de relevage propre, turbine libre.
  • Puisard de récupération des condensats complètement sec, même après un cycle complet.
  • Présence de gouttelettes sur la trappe du condenseur et de quelques millimètres d’eau dans la petite cuvette devant l’échangeur.

Je soupçonne soit un encrassement profond des échangeurs ou une obstruction du circuit d’évacuation des condensats, soit un problème de rendement du circuit frigorifique.

Le problème est que le bloc échangeur semble entièrement enfermé dans un gros carter plastique, difficilement accessible sans déposer le tambour.

Quelqu’un a-t-il déjà rencontré cette panne sur un modèle similaire ? Est-il possible d’ouvrir et de nettoyer complètement le bloc échangeur sans toucher au circuit frigorifique ?

Merci d’avance pour vos conseils !

Bonjour. Oui il est possible de nettoyer tout le circuit frigorifique en démontant complètement le sèche linge. Tout le groupe frigorifique est accessible en démontant tout le carter où il est logé. Le gaz ne peut pas partir tout seul.

Bonjour à vous deux

Autre hypothèse avant de démonter complètement le sèche-linge :

1/ Vérifier tout d’abord si le condensateur de 20 uF présent sur cet appareil est branché sur le compresseur

// Est-ce bien le cas ?

2/ Si c’est le cas, comme le compresseur est très chaud, voire brûlant, il se peut que ce condensateur de 20 uF ne dispose plus de sa capacité nominale. Seul le primaire du moteur interne au compresseur serait alors alimenté sans que le moteur ne fonctionne normalement (d’où l’échauffement anormal du compresseur et l’absence de compression et donc d’où l’absence de production de chaleur à destination du circuit de la pompe à chaleur)

Si le condensateur est bien associé au compresseur, une fois ce condensateur déconnecté et déchargé, il serait donc utile de vérifier sa capacité à l’aide d’un multimètre disposant de la fonction capacimètre.

// Quelle valeur de capacité vous renvoie cette mesure ?

Cordialement
RdB

Bonjour et merci pour vos messages

Le condensateur est bien celui du compresseur, j’ai testé sa capacité : 19,43 donc il a l’air hors de cause.

J’ai relancé un séchage carter ouvert , le compresseur se met bien en route.

Bonsoir,

Le condensateur dispose bien d’une capacité voisine de sa capacité nominale.
Il n’est donc pas en cause (si sa filerie et ses connecteurs sont également en bon état).

Il est donc probable que vous deviez procéder, comme indiqué par @26031960, au nettoyage complet de l’évaporateur, du condenseur, du chemin de conduite de l’eau de condensation qui se trouve sous ces 2 éléments ainsi que du circuit de circulation d’air.

Cordialement
RdB