bonjour  
pour un ballon horizontal thermor 100L 1600w rzf 263014,  
il fait disjoncter le courant  
la résistance aux 2 bornes et de 37ohm  
quelle serait la raison ?  
Merci !!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![achess](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/forum.adepem.com/achess/32/8836_2.png) [@achess](https://forum.adepem.com/u/achess)\
**Post date:** [Décembre 18, 2024, 9:52 UTC](https://forum.adepem.com/t/ballon-eau-chaude-disjoncte/16116/2 "2024-12-18T09:52:32Z")

</div>

Bonjour, resistance qui fuit à la terre, à remplacer.  
Suivant l’âge, la cuve peut être oxydée, si l’anode sacrificielle n’a jamais été changée. [Pièces détachées Chauffe-eau Thermor TH BLINDE HM 100L 1600M (263014) - Pièces Express](https://www.piecesxpress.com/nomenclature-19441-0-pieces-detachees-chauffe-eau-thermor-th-blinde-hm-100l-1600m-263014.htm)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Raphael](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/edb3f5/32.png) [@Raphael](https://forum.adepem.com/u/Raphael)\
**Post date:** [Décembre 18, 2024, 10:17 UTC](https://forum.adepem.com/t/ballon-eau-chaude-disjoncte/16116/3 "2024-12-18T10:17:08Z")

</div>

merci !  
est ce que remplacer la résistance réglerait le problème ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![achess](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/forum.adepem.com/achess/32/8836_2.png) [@achess](https://forum.adepem.com/u/achess)\
**Post date:** [Décembre 18, 2024, 10:36 UTC](https://forum.adepem.com/t/ballon-eau-chaude-disjoncte/16116/4 "2024-12-18T10:36:41Z")

</div>

Pas si la cuve oxydée est prête à percer. (ça m’est arrivé)  
La pièce qui comprends plusieurs pièces n’est pas donnée non plus [ENS. ELEMENT BLINDE 1650W MONO + JOINT Atlantic électrique 099004 - Pièces Express](https://www.piecesxpress.com/article-122094-232059-ens-element-blinde-1650w-mono-joint-099004-thermor.htm)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Raphael](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/edb3f5/32.png) [@Raphael](https://forum.adepem.com/u/Raphael)\
**Post date:** [Décembre 18, 2024, 10:50 UTC](https://forum.adepem.com/t/ballon-eau-chaude-disjoncte/16116/5 "2024-12-18T10:50:13Z")

</div>

je viens d’acheter la résistance dans votre magasin gare du nord, je verrai bien…  
mais quel rapport avec l’oxydation éventuelle de la cuve ? le circuit électrique en est isolé.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![achess](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/forum.adepem.com/achess/32/8836_2.png) [@achess](https://forum.adepem.com/u/achess)\
**Post date:** [Décembre 18, 2024, 10:56 UTC](https://forum.adepem.com/t/ballon-eau-chaude-disjoncte/16116/6 "2024-12-18T10:56:52Z")

</div>

Corrosion galvanique [Comment empêcher la corrosion de mon chauffe-eau ? - Atlantic](https://www.atlantic.fr/aide/chauffe-eau-electrique/fonctionnement-utilisation/comment-empecher-la-corrosion-de-mon-chauffe-eau)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Raphael](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/edb3f5/32.png) [@Raphael](https://forum.adepem.com/u/Raphael)\
**Post date:** [Décembre 18, 2024, 11:10 UTC](https://forum.adepem.com/t/ballon-eau-chaude-disjoncte/16116/7 "2024-12-18T11:10:58Z")

</div>

oui, merci.  
mais pour bien comprendre : si il se corrode, il finit par fuir et il faut le remplacer.  
mais cela n’a pas de lien avec mon problème de résistance HS, n’est ce pas ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![achess](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/forum.adepem.com/achess/32/8836_2.png) [@achess](https://forum.adepem.com/u/achess)\
**Post date:** [Décembre 18, 2024, 11:27 UTC](https://forum.adepem.com/t/ballon-eau-chaude-disjoncte/16116/8 "2024-12-18T11:27:20Z")

</div>

Vous n’avez pas donné son âge.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Raphael](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/edb3f5/32.png) [@Raphael](https://forum.adepem.com/u/Raphael)\
**Post date:** [Décembre 18, 2024, 11:40 UTC](https://forum.adepem.com/t/ballon-eau-chaude-disjoncte/16116/9 "2024-12-18T11:40:41Z")

</div>

indéterminé !  
pas tout jeune  
mais là encore, quel lien avec la panne résistance…?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![achess](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/forum.adepem.com/achess/32/8836_2.png) [@achess](https://forum.adepem.com/u/achess)\
**Post date:** [Décembre 18, 2024, 12:00 UTC](https://forum.adepem.com/t/ballon-eau-chaude-disjoncte/16116/10 "2024-12-18T12:00:55Z")

</div>

Vous verrez bien l’état quand la résistance sera démontée, si il ne risque pas de percer dans peu de temps.  
Le mien a percé avant la résistance… Je ne connaissais pas non plus la date, acheté avec la maison 😉  
Normalement, il faut changer le groupe de sécurité en même temps, tant qu’à faire.